Auf dem Foto mit dem Unterputzmodul sind mir die Kabel aufgefallen, die wohl beiliegen. Das sind Litzenkabel, die in DE in der Hausinstallation verboten sind. Das Teil ist schließlich für 10A/250V ausgelegt, womit manch einer mehr als nur eine Lampe betreiben will. Das kann richtig gefährlich werden.
Danke SmartHomeUser
Wir versuchen hier Hilfestellung im Bereich HomeKit zu geben. Daher sehr gut, dein Hinweis.
Natürlich gehören Unterputzmodule inzwischen auch zu diesem Themenbereich.
Wo es aber um Sicherheit geht, müssen wir feste Grenzen setzen.
Wie schon mehrfach erwähnt sind, Arbeiten an Strom führenden Hausinstallationen in der Regel ausgebildeten Fachkräften vorbehalten.
Wir möchten, wegen fehlender Expertise, keine weiteren Posts zum Thema elektrische Installation zulassen und verweisen auf die entsprechenden Fachforen wie z.B. das offizielle Shelly Forum oder Fibaro Forum usw.
Es soll sich aber natürlich niemand daran gehindert fühlen, sich privat über Direktnachricht an jemanden zu wenden. Generell sollte jemand, der nicht vom Fach ist, nicht Hand an 250 Volt legen.! ☝️🧐
In Bezug auf deine Aussage, hier mal noch eine Quelle, falls sich jemand tiefer damit auseinandersetzen möchte. Somit Haken dran, an das Thema Elektroinstallation. ✅😉
Alles anzeigenJa, aber nur eingeschränkt und nur folgende Bauarten, siehe
- Abschnitt 9.3.. der nationalen Norm DIN VDE
0298-3 (VDE 0298 Teil 3),
- Abschnitt 4.4 der harmonisierten Norm DIN
VDE 0298-300 (VDE 0298 Teil 300) und
- Abschnitt 521.7.2.2 von DIN VDE 0100-520
(VDE 0100 Teil 520).
Nach DIN VDE 0298-3 (VDE 0298 Teil 3) dürfen Folgende flexible Leitungen fest verlegt werden:
z. B. in Möbeln, Dekorationsverkleidungen, Stellwänden und Hohlräumen:
PVC-Schlauchleitungen H05VV-F, A05VV-F, H05VVH2-F
Gummischlauchleitungen H05RR-F, H05RR-F, A05RRT-F, H05RN-F, A05RN-F
z. B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen und geschützte Verlegung in Rohren.
- Gummischlauchleitungen H07RN-F, A07RN-F
Nach DIN VDE 0298-300 (VDE 0298 Teil 300) gilt folgendes:
Mit Ausnahme von Leitungen für den Anschluss eines fest installierten Betriebsmittels sollten flexible Leitungen, ausgenommen schweren Leitungsbauarten, die zur festen Legung in provisorischen Gebäuden eingesetzt werden dürfen, nicht fest verlegt werden, es sei denn, sie sind mechanisch geschützt. Bei fester Verlegung sollte mindestens aber eine Leitung für normale Beanspruchung verwendet werden.
Leitung für normale Beanspruchung sind z. B. H05RN-F, für feste Verlegung, z. B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, für direkte Verlegung von Hebezeugen, Maschinen usw. Gummischlauchleitungen H07RN-F.