Shelly VELUX WUC101 Dachfenster Rollladen Problem

  • Hallo zusammen,


    ich habe 3 Installationen mit Shelly2.5 mit Apple HomeKit Firmware

    an meinen 3 VELUX Dachfenster Rollladen mit WUC101 Steuerung

    zugegeben die sind alt aber funktionieren :)


    Jetzt habe ich das Problem bei der Shelly Konfiguration


    Nebenbei gesagt ich habe weitere Rollläden an Fenstern, bei denen die Shelly2.5 einwandfrei funktionieren.


    Das Problem Bei den Dachfenster Rollläden ist, dass die Steuerung WUC101 für den auf oder ab Befehl immer nur einen kurzen Impuls von weniger als 1 Sekunde braucht.


    Wenn der Shelly auf Shutter eingestellt ist, fährt der Rollladen nur ein paar Zentimeter auf oder ab und bleibt dann stehen.


    Die Steuerung funktioniert ansonsten perfekt mit der Fernbedienung von VELUX


    Kann mir bitte jemand helfen und mitteilen, wie ich die auf-ab Impulse am Shelly einstellen kann?

  • Nebenbei gesagt ich habe weitere Rollläden an Fenstern, bei denen die Shelly2.5 einwandfrei funktionieren.


    Was mich wild vermuten lässt, daß ebenjene einwandfrei funktionierenden Shelly2.5 direkt an den Motoren der Rouladen angeschlossen sind und nicht über eine zusätzliche WUC101 Steuerung. Korrekt?


    Im Umkehrschluss vermute ich, Du schaltest mit den nicht funktionierenden Shellys nicht die Antriebe, sondern irgendwelche Steuereingänge der ominösen WUC101. Sollte das so sein, kann schon die Kalibrierung der Shelly-Shutter-Schaltung nicht funktionieren, weil dafür der jeweilige Motorstrom gemessen wird. Letzterer fließt nun aber durch die WUC und nicht die Shellys. Unterschiedlichste Controller zu kaskadieren, ist nur in seltenen Fällen eine gute Idee. In diesem (von mir vermuteten) Fall kommen sich die inkompatiblen Steuerungen ins Gehege.